APC Smart 750 (SUA750I)

Admin

Администратор
Регистрация
31 Дек 2014
Сообщения
3,797
Страна
Ukraine
Кредиты
7,415
Откуда
Николаев
APC Smart 750 (SUA750I) M/B 640-7730F Rev.06
Прошивка 93c56
Прошивка в контроллере, сменить вы ее не сможете никак, она залочена производителем, да и она не причем. При неисправности eeprom, ее нужно запаять чистую, и прописать через любой терминальный софт, например APCFiX . При чистой eeprom UPS должен быть виден, только как самая младшая модель (типа что-то SU420 21.6.A) с сетью 110в.
Подключенный в сеть и соединенный родным кабелем управления устройство должно отвечать ПО, HyperTerminal,терминальной проге upsdiag !
Читаем тут APCUPSD User Manual
и анализируем 5-й столбец c" жирными "значениями

SUA750I 04 B6 14 82 06 651.12.I
SUA1000I 07 B5 13 BC 0A 652.12.I

Каждому из UPS присвоено одно из 256 значений
младшему UPS для сети 110 SUA???А оно равно =00
а для SUA750I = 06

в чистой eeprom в этой ячейке" 00" (и он определяется как младшая модель (ну или даже несуществующая модель для напряжения в сети 110В
меняем это(00) значение на "06"(это шесть нажатий "+") и получаете устройство SUA750I !

Далее почти также калибруем адекватное отображение вх напряжения, напряжения зарядного устройства," 0"=82 ну и тк далее еше 5-7 параметров
PS cама UPSDIAG для устройств 3 поколения и она не знает часть команд для 4поколения (каковым является SUA750)
 
Последнее редактирование:

Сверху