котел e.c. a. gelios plus ошибка F5

Нураддийн

Участник
Регистрация
17 Дек 2023
Сообщения
65
Возраст
52
Кредиты
402
Откуда
Ходжейли
Привет Украинским мастерам,принесли плату котла e.c. a. gelios plus сошибкой F5,на другом рабочем котле плата ведет так же
по мануалу вроде неисправен датчик прессостата,но в другом рабочем котле ведет себя так же,пресостат заменил установшик
все почистил говорит , дело имхо в самой плате , имхо по линий датчика прессостата я так понимаю?
4421793132_w640_h640_plata-upravleniya-na.jpg
 

Вложения

  • GELIOUS_PLUS_MANUAL.rar
    7.3 MB · Views: 1
  • 212121.jpg
    212121.jpg
    61.6 KB · Views: 8

Нураддийн

Участник
Регистрация
17 Дек 2023
Сообщения
65
Возраст
52
Кредиты
402
Откуда
Ходжейли

F5 - (APS) Неисправность датчика давления воздуха На ЖК-дисплее вместе с кодом неисправности F5 мигает красный светодиодный индикатор, предупреждая о неисправности.
Возможно низкое напряжение в сети. - Возможно имеются проблемы с тягой в дымоходе.
Есть там оптопара слежения за сетевым питанием, и стаб рядом неисправен.
На мониторе смеялись говномастера, фашисты там
 

Вложения

  • Безымянный.png
    Безымянный.png
    6.6 KB · Views: 7
Последнее редактирование модератором:

киев

Главный модератор
Регистрация
27 Фев 2018
Сообщения
545
Страна
Ukraine
Кредиты
1,636
Откуда
Черкаси
Решил, поделился - молодец, а ссылок туда не нужно.